Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол в коттедже
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
mac26062606
Нарисовал схему ТП , подскажите будет ли работать данная система ? Теплопотери дома 100 Вт/м2 , система отопления предполагается только ТП + вентиляция . Правильно ли я разбил на контуры ( делаю первый раз) , что еще необходимо учесть ? теплоноситель будет подогреваться в баке аккумуляторе , диаметр трубы 16 , шаг 150.Спасибо !
jota
Вы нарисовали картинку. Правильная картинка или неправильная - дело вкуса. Обсуждать можно проект, с техническими данными контуров, теплоотдачей, температурой поверхности пола, гидравлическим сопротивлением и т.д....
Коллектор распределения по возможности располагается в центре......
Composter
у вас 1 насосо на орадиаторы и теплые полы? балансировка есть?
обратка холодная , а подача?
какая мощность котла?
и лучше все чертежи/картинки выкладывать в pdf , у меня например закрыт достпуп к соцсетям.
Alberti
Ну на мой субъективный взгляд, если вы делаете такое впервые, то не стоит сразу возводить даную конструкцию в эксплуатацию, обратитесь к специалистам, понятно конечно, что всегда хочется сделать всё самому, но в данном случае лишняя консультация будет никак не лишней.
SP_
Система будет работать точно. 1м2 теплого пола при шаге 150мм, графике 42/37 даст 100Вт на 1м2. Потери контура длиной 60м (без учета подводок) составят 20кПа. Темпераутра пола будет +29. Покрытие пола плитка или аналог. По нормам пол в жилых помещениях не выше +26 должен быть.

Теплоотдача полов примерно 11кВт, котел у Вас точно не менее 24кВт изза ГВС, значит и с ним норма.

Но будет ли нагреваться каждое помещение как надо неизвестно, как так как теплопотери Вы считаете на глаз.

Если не боитесь перегрева пола до +35 проблем нет, всё отлично.

Главное не забудьте термостаты для управления нагревом каждого помещения.

как писали выше - из предоставленных исходных данных система рабочая, но возможно есть другие данные о которых Вы умолчали и изза них будут проблемы.

Если я правильно понял радиаторов нет, тогда возле окон будет прохладнее чем в других местах помещения.